发电机常见的故障及处理方法,快速搞定故障问题

所属分类:行业新闻    发布时间: 2020-05-22    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

当发电机在运行过程中出现各种故障问题时,我们往往不能准确处理以及了解故障原因,下面我们详细介绍一下四川发电机在运行过程中常见的问题及处理方法:

1、差动CT断线

现象:警铃响,“差动CT断线”报警。

处理:

1)通过保护装置电流监测功能检查差动CT回路是否确实断线;

2)如果差动CT回路确实断线,则应暂时退出差动保护;

3)检查差动CT回路接线端子是否接触良好;

4)检查各差动CT本体有无异常;

5)恢复正常后,投入差动保护。

2、发电机内部故障

现象:

(1)警铃响,“发电机差动保护动作”或“定子接地保护动作”、“主汽门关闭” 报警。

(2)发电机表计指示剧烈摆动后到零。

(3)发电机主开关与灭磁开关跳闸。

处理:

(1)检查并记录保护动作情况。

(2)对发电机及其有关设备和所有在保护区的电气回路作详细的外部检查,查明有 无故障,同时询问电网有无故障,如确有故障,待消除后恢复运行。

(3)若未发现明显故障点,在测量定、转子线圈绝缘电阻合格后,可申请值长将发电机零起升压,升压时发现不正常立即停机,未发现异常可并入电网运行

3、发电机外部故障

现象:

1)警铃响,“发电机复合电压闭锁过流保护动作”电脑报警亮。

2)定子电流表突然剧增,电压剧降。

处理:

发电机外部长时间故障,电流表指示较大,电压急剧降低时,值班员应立即手动解列发电机;如果定时过流保护切断发电机主开关,同时内部故障保护未动作,经外部检查未发现明显不正常现象时,可待其它系统正常后将发电机并网运行。

以上就是四川发电机组厂家给我们详解的发电机常见的故障及处理方法,希望对大家有所帮助,更多专业问题,欢迎来电咨询。